    제목
    효율적인 급탕공급(열손실 최소화) 방법은 어떻게 하면 되나요?
    급탕 온도를 60℃이상 공급시 배관에는 어떠한 영향을 미치게 되나요?
    상층부세대에 온수가 잘 나오지 않는 경우는 어떠한 이유 때문일까요?
    갑자기 세대 상층부에 온수가 안나오는 이유는 어떠한 이유일 까요?
    새벽에 온수가 나오지 않고 찬물이 나오는 경우는 왜 발생 하나요?
    온수가 찬물이 나왔다, 더운물이 나왔다 하는 경우는 왜 그럴까요?
    세대에 간혹 녹물이 나오는 경우는 무엇 때문인가요?
    자동제어기기 일상 점검방법과 고장시 조치는 어떻게 하나요?
    TWO WAY 밸브의 HUNTING 현상이란 무엇인가요?

    지역난방 기계실에서 운전되고 있는 1차측 온도조절밸브는 전동 비례제어식(MOTORIZEDZ) 2-WAY로 120℃의 설계온도와 16bar의 압력에 견딜 수 있으며, 밸브의 Actuator의 최대동작범위는 기계실 차압 △P 3Kg/㎠ 이상입니다.
    Hunting 현상은 열공급 운전중에 자동제어기와 온도조절밸브간의 명령신호가 제대로 이루어지지 않아 온도조절밸브의 열림과 닫힘 동작으로 설정된 공급온도보다 높게 공급되고 운전정지시 온도조절밸브의 신호장애로 밸브가 잠기지 않아 밸브 내부누수로 인한 열손실이 발생하는 것입니다.