    PDCV와 TCV는 어떤 상호 작용을 할까요?
    기계실 차압밸브는 어떠한 역할을 하나요?
    차압밸브 고장시 문제점과 조치는 어떻게 하여야 하나요?
    세대용 자동 정유량 조절밸브 소음이 나는 원인은 무엇 때문인가요?
    밀폐형 팽창탱크는 어떤 역할을 하나요?
    열교환기 열판의 크랙원인과 수명은 어떻게 되나요?
    열교환기 청소 및 보수(A/S)는 어떻게 하는 것이 바람직 한가요?
    열교환기(혼수)점검 및 조치는 어떻게 하나요?

    열교환기는 지역난방 중온수 열매체를 이용하여 간접 열교환을 하는 방법으로 기계실의 난방과 급탕 순환펌프에 의해 세대 및 건물에 필요한 공급온도를 가열시키는 기기입니다. 열교환기는 운전중에 외부누수 또는 지역난방수와 사용자 배관 순환수가 혼수 되면 열손실과 배관수가 유출되어 안전사고가 발생할 수 있으며, 난방의 경우 수질 불량으로 인한 열판의 오염으로 열전달이 떨어지고 급탕의 경우 방청제 사용으로 인한 방청제가 농축되어 열판에 메어져 열교환 효율이 떨어짐은 물론 배관 내 순환수 부족으로 공급동 상층부에 유량부족 현상이 발생할 수 있습니다.

    【점검방법】
    ○ 혼 수
    운전 정지 후 1차측(지역난방)과 2차측(사용자)의 압력을 비교하여 낮은 측의 열교환기 전․후단 차단밸브를 잠근 후 Drain(퇴수) 밸브를 열었을 때 다른 쪽의 배관수가 나오는지 점검합니다.
    ○ 열교환불량
    열교환 운전중의 1차측 회수온도와 2차측 공급온도의 차이는 ±5℃정도가 가장 이상적인 열교환 상태입니다.
    난방의 경우 1차측 환수온도보다 2차측 공급온도가 -10℃이상 낮을 경우이며, 급탕의 경우에는 1차측 온도조절밸브가 고장도 아닌데 환수온도가 60℃이상 높게 지역난방으로 환수되고 2차측 공급온도가 -10℃ 정도 낮게 공급되는 경우에 열교환기 불량으로 보면 됩니다.

    【조치방법】
    ○ 주기적으로 열교환설비를 점검하여 문제점 발생시 제작사 및 전문 세관 업체에 의뢰 A/S 및 보수하여 주시기 바랍니다.

    인쇄하기

    열교환기 점검 방법과 세관은 언제하나요?
    급탕 열교환기에 사용되는 방청제의 적정 투입량은?