    차압유량조절밸브에 대해 알고 싶습니다.
    열량계의 단위에 대해 알고 싶습니다
    PDCV가 고장시 임시 응급조치방법 및 A/S 처리는 어떻게 하나요?

    PDCV의 고장 발생은 거의 없는 편인데, 간혹 운전 중 또는 열교환기 세관후에 PDCV의 Diaphragm 실내에 공기가 유입되어 유체가 빠져나가지 못하고 어떤 진동에 의해 소음이 발생하는 경우와, 1차측 유량과다로 차압 Hunting이 심하여 Diaphragm Spring 편차가 큰 압축 현상으로 진동하는 경우가 발생합니다.
    또한, Stem 왕복구동으로 Stem packing 누수가 있으며, Diaphragm 파손으로 차압이 크게 나고 이탈되어 유량이 통과 안되는 것이 대부분입니다.
    이때에는 BY-pass 밸브를 열고 임시 열공급 하시고 제작사에 A/S요청 하신 후 지역난방 담당부서에 연락 봉인철거 확인을 받으셔야 합니다.
    사용자께서 간단하게 조치할 수 있는 것은 Diaphragm실 상부의 Air pin을 개방하여 Air를 처리하는 방법이 있고 차압의 재조정은 제작사 및 당사에서 조정할 수 있습니다.
    PDCV의 공급관 회수측의 감지관(동관)밸브는 작업시 잠그고 작업이 끝난 후 사용시 동시에 열고 Air처리를 하여야 만이 Diaphragm의 손상을 막을 수 있습니다.
    ※ 제작사 및 PDCV A/S 관련문의는

    제작사전화번호 위치비 고
    신한밸브032) 812-5166인천 
    신우밸브02) 2278-0741서울 
    삼양밸브032) 678-3121부천 