    차압유량조절밸브에 대해 알고 싶습니다.
    열량계의 단위에 대해 알고 싶습니다
    PDCV가 고장시 임시 응급조치방법 및 A/S 처리는 어떻게 하나요?
    급탕 요금단가 적용에 대한 산출근거는?
    난방수 수질관리는 어떻게 하는 것이 바람직할까요?
    합리적인 열사용 방법은 어떻게 하여야 하나요?

    지역난방은 사용자의 열사용량의 추이를 관말 지역의 사용자 기계실에 설치한 Critical Point의 열공급 사용실태를 Monitor화하여, 계절별 외기온도 변화에 따라 경제적으로 열공급을 하고 있습니다.
    사용자는 자동제어기기에 의한 동절기, 환절기를 구분하여 각 아파트 실정에 맞게 열을 적정하게 사용해야 합니다.
    동절기에는 외기 온도가 영하 기온이라 24시간 연속난방을 하는 것이 효율적이며, 환절기에는 간헐적인 난방공급이 경제적입니다.
    연속난방이라 함은 관리자의 난방 프로그램에 의한 외기 온도조건에 따라 2차측 공급온도를 설정하여 정상, 절약, 정지운전 모드를 선택적으로 하여 난방수 순환펌프가 자동적으로, 정지되는 방식을 말합니다.
    간헐난방은 하절기 우기시에 실내의 습기 제거 또는 환절기 조석으로 외기 온도가 낮아 적정 실내온도를 유지시켜 주기위해 일 2~3회 간헐적인 난방공급을 하는 방식을 말합니다.
    2차측 난방공급 적정온도는 관리자가 기계실에서 전년도 운전일지 또는 그날의 외기온도를 파악하여 자동제어기기의 프로그램을 수시로 변경하여 정상적인 시간대에는 약 45~50℃ 정도 절약 운전시간대에는 약 37~40℃ 정도로 공급함이 바람직합니다.
    또한 난방운전 중 열교환기의 공급온도와 회수온도 차이가 5℃ 미만일 경우는 세대에서 난방을 사용하지 않는 경우이므로 이때에는 공급온도를 낮추어 운전함이 경제적으로 열을 사용하는 것입니다.

    외기온도
    난방
    급탕
    공동주택일반건물
    -5℃
    55℃
    60~70℃
    50~55℃
    0℃~5℃기준45~50℃
    50~55℃
     
    +5℃이상40~45℃
    50℃
     