1) 열판 크랙의 주요원인
- 열교환기 열판은 화학세관에 의한 산 세관시 또는 부적합 제품 세관제 사용과 2차측 수질오염에 의한 염기성 황산염 환원 박테리아에 의해 열판이 부식되면서 취성으로 인한 자연 균열이 발생하게 됩니다.
그리고, 열판의 가스켓에 부착되는 접착제를 사용 할 때에 국가 공인 시험기관에 시험을 하지 않는 제품의 다른 일반 접착제 사용시 염소이온으로 인한 화학반응이 진행되어 부식의 원인이 되고, 제작사의 열교환기 열판을 설계치 조립간격 이하로 무리하게 고정프레임 조임 볼트를 조였을 경우에 발생합니다.
2) 열교환기 열판 수명기간
- 판형 열교환기의 열판재질은 SUS304 또는 SUS316으로 열전도율이 매우 빠르며, 고온고압에 견딜 수 있는 제품으로 관리 운영에 따라 반영구적이라 할 수 있으나 열교환기의 관리운영이 잘 이루어지지 않을 경우(정비 또는 수질오염)에 열판의 수명은 세관으로 인해 단축됩니다.
따라서, 열교환기를 정기적으로 정비한다면 보통 열판은 10년 이상 사용 할 수 있으며, 가스켓 또한 열팽창 수축에 의한 매년1회 하절기 정비만 잘 하여주면 5년 정도는 충분히 사용 할 수 있습니다.